2022施工现场临时用电安全专项施工方案(2022年)

下面是小编为大家整理的2022施工现场临时用电安全专项施工方案(2022年),供大家参考。希望对大家写作有帮助!

2022施工现场临时用电安全专项施工方案(2022年)

施工现场临时用电安全专项施工方案3篇

【篇1】施工现场临时用电安全专项施工方案

施工现场临时用电专项施工管理协议

甲方:

乙方:

因施工现场用电设备种类多、电容量大、工作环境不固定、露天作业、临时使用的特点,在电气线路的敷设、电器元件、电缆的选配及电路的设置等方面容易存在短期行为,容易引发触电事故。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,为了明确甲乙双方的权利、义务,在双方平等、互利、诚实、自愿的基础上签订本协议,以资双方共同遵照执行。

1、甲方的义务和权利:

1、负责按质、按量、按期提供项目临时施工用电机具、设备和电气线路、电器元件、电缆等材料;

2、按期拨付工程款;

3、项目经理为施工现场安全生产的第一责任人,项目部负责对项目临时施工用电进行监督、管理、纠正和处罚。

2、乙方的义务和权利:

1、乙方根据项目临时施工用电需要,由甲方负责按质、按量、按期提供临时施工用相关机具、设备和材料;
提前一周向甲方提供材料计划;

2、乙方有权对临时施工用电的方案、隐患提出优化和整改建议;

3、乙方配备临时施工用电专职电工 名,姓名 。

3、项目临时施工用电电工及用电人员管理:

1、本项目临时施工用电专职电工,负责本项目临时施工用电的安装、巡检、维护或拆除临时用电设备和线路;

2、电工必须经过国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;
其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作;

3、安装、巡检、维护或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有专人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所有设备的性能,并应符合以下规定:

(1)使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电气装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转;

(2)保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决;

(3)暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁;

(4)移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。

4、应做到每三天一小检查,每周一大检查,每月一次大维修,每天应做好用电记录,每次均应做好检查情况和维修记录,并编录存档。

4、安全用电和电气防火措施

1、现场配电房应由专人管理,昼夜值班。电工负责每日填写现场用电安装维护管理情况。严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》操作;

2、现场施工机械、配电房、配电箱、开关箱等电气设备以及临时照明必须装设漏电保护、接零、接地保护。危险、潮湿地段必须使用安全电压(不大于36伏)照明;

3、所有电气线路均应敷设整齐、规范、绝缘良好。现场不得有裸线,严禁把电源线直接绑在钢筋或其他金属体上;

4、配电箱或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌,专人看护。停、送电必须由专业电工负责;

5、配电箱、开关箱的导线的进线和出线应设在箱体上网下底面,严禁设在箱体的上面、侧面、后面或箱门处。移动配电箱的进出必须采用橡套线。门架除应做好保护接零线外,还必须按规定做好重复接地。接地体使用钢管、元钢、扁铁,门架除按规定按设停靠装置外,还应安装高度、重量限位器,并经常检查其工作性能是否灵感可靠。钢丝绳要有导向支撑架。在电气装置和线路周围不准堆放易燃易爆和强腐蚀物质,禁止使用火源;

6、施工焊接应有防火隔离措施,以免火花及电渣分溅引起火灾或伤人;

7、配电房的耐火等级不应低于三极,室内必须配置砂箱和绝缘灭火器;

8、整个现场施工用电采用“三级配电两级保护”的配电系统。两级漏电保护分别设在总配电箱和开关箱(含照明开关箱);

9、每台用电设备应按“一机、一闸、一漏、一箱”的要求设置专用开关箱,实行“一机一闸”制,严禁用用一个开关电器直接控制两台及以上用电设备(含插座);

10、分配电箱与开关箱的距离不超过30m。开关箱与其控制的固定用电设备的水平设备距离不宜大于3m;

11、固定式配电箱底距地安装高度的垂直距离宜在1.3m-1.5m范围内。移动式配电箱的下底离地垂直距离宜在0.6m-1.5m内。配电箱应有门、有锁,有防雨和防火措施。箱门内侧应有接线系统图。门外侧标明电线名称编号、用途和管理责任人及联系电话;

12、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接;

13、在同一供电系统内,不得一部分设备作保护接零,另一部分设备做保护接地;

14、PE线必须采用绿/黄双色线。配电装置和电动机械相连接的PE线应为截面不小于2.5平方毫米的绝缘多股铜线。手持电动工具的PE线应为截面不小于2.5平方毫米的绝缘多股铜线。如采用电缆作导线,可在其专业保护零线的两端作绿/黄双色标记,以免发生混接。在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线;

15、PE线除在总配电箱处作重复接地外,还必须在配电箱线路的中间处和末端处作重复接地。每一处重复接地电阻值不大于10欧姆;

16、配电箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;

17、所有用电设备在投入使用前必须经绝缘测试,符合规定才能使用;

18、在进行电气维修和接线时,应断开隔离开关,使回路有明显的断开点;

19、配电箱进、出导线应走箱体底部进,进出线应加橡护圈;

20、漏电开关必须按产品说明书安装、使用,并应装设在隔离开关的负荷侧。漏电开关的检查测试须按测试按钮三次;
带负荷分、合开关三次,均不得有误动作;

21、总配电箱、分配电箱、开关箱内的电器的额定值、动作整定值要相适应,一般是总箱—分箱—开关箱;

22、不得使用手动开关直接控制容量大于5.5KW以上的设备(应采用自动开关)。严禁使用闸刀开关直接控制上述机械;

23、潜水泵使用前必须检查绝缘性,其绝缘电阻必须符合规定。除非保护接零线外,应使用额定漏电动作电流不大于1.5mA和额定动作时间不大于0.1s电开关。潜水泵的负荷线应采用Y1+S潜水电机用防水橡皮护套电缆;

24、施工现场临时用电系统为“12345”,即:“1”是施工现场一条线路,“2”是临时用电两级保护,“3”是三级配电,“4”是电器装置的四个装设原则,“5”是五芯电缆。

5、安全技术管理措施:

1、施工现场临时用电必须建立安全技术档案,并应包括下列内容:(1)用电组织设计的全部资料;
(2)修改用电组织设计的资料;
(3)用电技术交底资料;
(4)用电工程检查验收表;
(5)电气设备的试、检验凭单和调试记录;
(6)接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表;
(7)定期检、复查表;
(8)电工安装、巡检、维修、拆除工作记录;

2、安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理;

3、临时用电工程应定期检查。定期检查时,应复查接地电阻值和绝缘电阻值;

4、临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续;

6、处罚

1、发现项目现场临时施工用电电工及用电管理人员脱岗一次处罚责任人200元;

2、发现专职临时电工做项目现场临时施工用电以外的安装工作,处罚乙方500元/次。

注:本协议为《水电安装合同》的补充协议。

甲方:
乙方:

年 月 日

【篇2】施工现场临时用电安全专项施工方案

施工现场临时用电专项方案编制


施工现场临时用电安全专项施工方案编制

一、编制说明:

根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46— 的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。

编制临时用电施工组织设计的目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性;
另一方面,临时用电组织设计作为临时用电工程的主要技术资料,有助于加强对临时用电工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。因此,编制临时用电施工组织设计是保障施工现场临时用电安全可靠的、首要的、不可少的基础性技术措施。

临时用电施工组织设计的任务是为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,即所设计的临时用电的要求,同时还要兼顾用电方便和经济。

临时用电施工组织设计的主要内容。

二、工程概况

(一)工程名称;

(二)工程所处的地理位置;

(三)工程结构及占地面积。

三、临时用电设计步骤

1)现场勘探,了解工程概况,掌握施工用电需要。

2)确定电源进线,变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向。(设备选择、线路设计和配电箱、开关箱设计时要充分考虑已有旧设备、旧电缆和旧配电箱的充分利用)

3)进行负荷计算。

4)选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格。

5)绘制电气平面图、接地系统图和接线系统图。

6)制定安全用电技术措施和电器的防火措施。

2、采用方式

在施工现场中,施工电源的规模与工程的大小相适应,能够很大,也能够很小。施工用电供电一般采用下列方式:

1)小型现场(一般指电源的供电量在200KW以下,不单设供电变压器的现场),一般采用一路主干线供电,各支线由主干线上引接,即成为树干式供电系统。

2)中型现场(一般指设有一至二台施工电源供电变压器的现场),一般采用两路主干线供电,而构成现形闭合网路以提高供电的可靠性。

3)大型现场(一般指有多台施工电源供电变压器,且分散在各现场点),采用放射形多路主干线,送至各区域,而在每区域内则又分块构成环形网路。

3、设计原则

施工现场临时供电设计应以“简单、灵活、安全、可靠、多用” 为原则,采用TN-S系统供电,在施工现场专用的中性点直接接地的电气线路中,必须设置总配电箱(或配电室),分配电箱,做到三级配电、二级及其以上保护,确保一机一闸、一箱、一漏电。

4、负荷计算

负荷是电力负荷的简称,负荷计算,就是计算用电设备、配电线路、配电装置,以及变压器、发电机中的电流和功率。这些按照一定方法计算出来的电流或功率称为计算电流或计算功率。 
负荷计算一般是从用电设备开始的,逐级经由配电装置和配电线路,直至电力变压器。即首先确定用电设备的设备容量(或额定负荷)和计算负荷,继之计算用电设备组的计算负荷,最后计算总配电箱或整个配电室的计算负荷。

设备容量的确定: 
设备容量或额定负荷,不能简单的理解为用电设备的铭牌功率或容量,而是根据用电设备的工作性质和铭牌功率或容量经换算后得到的换算功率或容量。为了便于统一说明问题,假定每台用电设备的铭牌额定功率和容量分别用P’e和S’e表示,经换算后的设备容量分别用Pe和Se表示。 
以下将分别介绍各种用电设备容量的换算方法。 
(1)长期工作制电动机的设备容量,等于其铭牌额定功率,即: 
Pe=P’e
(2)重复短时工作制电动机(如吊车中的电动机)的设备容量只是指统一换算到暂载率JC=25%(或用JC25表示)时的额定功率 
式中Pe——换算到JC=25%时电动机的设备容量,kW;
 

JC——电动机的铭牌暂载率,%;

P’e——电动机铭牌额定功率,kW。

8d366d3d8b7e8cd7df1239736bcd1229.png

(3)照明设备的设备容量: 
①白炽灯、碘钨灯的设备容量Pe,为灯泡上标出的额定功率(W或kW),即:

Pe=P’e

②日光灯的设备容量:当采用电磁镇流器时,考虑到镇流器中的功率损失,应为灯管额定功率P’e的1.2倍(W或kW),即Pe=1.2P’e。

(4)不对称负荷的设备容量,为了维持三相线路上的负荷平衡,应尽量将单相用电设备均匀地分散接到三相线路上或各相线路间。可是绝对维持三相负荷平衡是不可能的,按照一般建筑电气设计导则规定,当单相用电设备总容量不超过三相用电设备总容量的15%时,可近似按三相负荷平衡分配考虑,即三相用电设备总设备容量,等效为单相用电设备总设备容量的3倍,可用式子表示为:

Pe=3Pel  或Pel=1/3Pe
如果单相用电设备的不对称容量大于三相用电设备总容量的15%,则三相设备容量Pe应按3倍最大相负荷换算,然后再参与负荷计算。

(5)单台设备的计算负荷,能够用于选择设备的负荷线和其控制开关箱中的电器。 
(6)用电设备组的计算负荷,能够用于选择分配电箱中的电器,亦可用于选择分配电箱至开关箱间的配电支线。

(7)配电干线或配电母线上的计算负荷。一般配电干线或配电母线上接有若干不同的用电设备组,它们的运行也不可能是同步的,因此干线或母线上的计算负荷Pj3。必然小于或等于各用电设备组计算负荷之和∑Pj2,即有:
Kp=Pj3/∑Pj2≤1或Pj3=Kp∑Pj2
上述配电干线或母线上的计算负荷实际上就是施工现场临时用电工程的用电总计算负荷或总用电容量,也是选择配电支干线、干线导线和总配电箱电器,主要依据。多台设备负荷工作电流的计算及其电源电缆和控制开关的选择

一个支路内,接有多台设备(或一台设备含有多个电动机),负荷电流计算的采用支路系数法。原因是其配电箱内的电源电缆及配电箱内的控制开关工作电流的计算,涉及较多的因素,根据各个现场的不同情况和设计者的个人经验,各种系数的选取会产生较大的差异。

为方便管理、简化计算过程,能够把以上诸系数合并为一个系数,即:支路系数K 。支路系数K按《支路系数K取值参考表》取值:

支路系数K取值参考表

变压器容量的计算

施工现场电力变压器的选择主要是指为施工现场用电提供电力的10/0、4KV线电力变压器的型式和容量的选择。

根据供电设备的功率选择变压器容量的计算公式:

Sjs=(1.05-1.1)(K1ΣP1/cosΦ+K2ΣP2+ K3ΣP3+ K4ΣP4)

式中 Sjs---供电设备总的视在计算负荷(总用电量)(KVA)

P1----电动机额定功率(KW)

P2----电焊机额定容量(KVA)

P3----室内照明容量(KW)

P4----室外照明容量(KW)

cosΦ---电动机的平均功率因数(在施工现场一般为0.65-0.85);

K1、K2、K3、K4-----需要系数 , 参见《需要系数(Kx值)表》

需要系数(Kx值)表

施工用变压器单台容量一般不超过1000KVA。

下面以山东万通集团东营海欣仓储有限公司2X3000m3、4X5000m3球罐工程临时用电方案为例阐述一下。

一、工程概况

山东万通集团东营海欣仓储有限公司2X3000m3、4X5000m3球罐工程位于东营市史口镇郝纯路以西。本工程主要工程量为 :2X3000m3、4X5000m3球罐制作、安装及附属安装工程(本体钢结构、设备安装、管道安装、电气仪表安装等)。

二、编制依据

2.1山东万通集团东营海欣仓储有限公司2X3000m3、4X5000m3球罐工程球罐制作、安装及附属安装工程图纸资料及技术规格书;

2.2《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46- );

2.3《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)。

三、临时用电施工方案

项目部计划先施工2台3000m2球罐,再分别施工4台5000m2球罐,现根据施工现场用电设备(空气压缩机、电焊机、烘干箱、磨光机、照明等)实际情况编制临时施工用电方案。本工程业主已在工地东南、西南各设1台一级室外配电箱,负责供应预制现场、施工现场、现场办公室等用电及照明用电需要。

3.1配电柜规划

施工用电需三相AC380V电源,照明需AC220V电源,在3000m3球罐区设1个防雨型二级配电柜,各用电设备及施工处设防雨型分配电箱,北面2个5000

M3球罐施工现场布置1台三级分配箱;
南面2个5000M3球罐施工现场布置1台防雨型二级配电柜1个,三级分配箱1个,施工预制场及办公区设1台三级配电柜。

我项目部主电源引自业主已在工地东南、西南的一级室外配电箱,电缆敷设到项目设置的两个二级配电柜旁边(编号为1#、2#配电柜)。

两个一级配电柜下设三个三级分配箱(①号、②号、③号)。1#一级配电柜主要负责①号、③号、三级分配箱;
2#一级配电柜主要负责②号。

3.2用电量计算

1#二级配电柜总进线及动力部分电缆线径计算

P=K1∑P1/COSФ+K2∑P2+K3∑P3+P4∑P4=0.6*222.3/0.7+0.5*419.4+0.8*2+0.5

=190.54+209.7+1.6+0.5=402.34KW

I总1=KP总1/31/2μ线COSφ=0.4*402.34/1.732*0.38*0.8=305.65A

查表可知应选用YJV22-0.6/1KV 3*150+2*70铜芯电缆

2#二级配电柜总进线及动力部分电缆线径计算

P=K1∑P1/COSФ+K2∑P2+K3∑P3+P4∑P4=0.6*222.3/0.7+0.5*419.4+0.8*2+0.5

=190.54+209.7+1.6+0.5=402.34KW

I总1=KP总1/31/2μ线COSφ=0.4*402.34/1.732*0.38*0.8=305.65A

查表可知应选用YJV22-0.6/1KV 3*150+2*70铜芯电缆

①号配电柜总进线及动力部分电缆线径计算

P=K1∑P1/COSФ+K2∑P2+K3∑P3+P4∑P4=0.7*21.6+0.5*204

=15.12+102=117.12KW

I总1=KP总1/31/2μ线COSφ=0.4*117.12/1.732*0.38*0.8=89A

查表可知应选用YJV22-0.6/1KV 5*35铜芯电缆

②号配电柜总进线及动力部分电缆线径计算

P=K1∑P1/COSФ+K2∑P2+K3∑P3+P4∑P4=0.7*13.5+0.5*204

=9.45+102=111.45KW

I总1=KP总1/31/2μ线COSφ=0.4*111.45/1.732*0.38*0.8=85A

查表可知应选用YJV22-0.6/1KV 5*35铜芯电缆

③号配电柜总进线及动力部分电缆线径计算

P=K1∑P1/COSФ+K2∑P2+K3∑P3+P4∑P4=0.7*21.6+0.6*11.4+0.8*1+0.5

=15.12+6.84+0.8+0.5=23.26KW

I总1=KP总1/31/2μ线COSφ=1.0*23.26/1.732*380*0.8=45A

查表可知应选用YJV22-0.6/1KV 5*10铜芯电缆

3.4电缆施工要求

电缆在室外直接埋地敷设的深度不小于0.7m,并应在电缆上下均匀铺设不小于100mm细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。电缆穿越建筑物、道路,易受机械损伤的场因此及引出地面从2m起高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。

3.6 配电柜设计

3.6.1施工现场所采用配电柜及开关箱应为室外防雨标准柜。

3.6.2为了便于施工现场配电系统作安全技术管理和维护,配电柜应作分级设置。

3.6.3配电柜应在其柜门上,清晰地标注其编号、名称、用途、责任人姓名等。

3.6.4配电柜应在其柜门上安装铜编织带接地线,并与接地系统可靠连接。

3.6.5根据负荷电流情况,本工程二级配电柜内设CM1-400A断路器1只,CM1-160A断路器2只,CM1-63A断路器4只,DT864-4三相有功电度表1块。每个三级配电柜内设CM1-160A主断路器1只,CM1-100A断路器2只,CM1-63A断路器4只,三级配电柜断路器按相应负荷电流选用。施工时,断路器必须按规定加带漏电保护器。

3.7 接地与接地装置设计

3.7.1接地:现场工作接地、重复接地采用直接接地。

3.7.2接地装置设计

3.7.2.1接地体:采用3根L50×5×2500镀锌接地极水平排列,并垂直砸入地下,采用-40×4镀锌扁钢将3根接地极可靠焊接成一体。

3.7.2.2埋设尺寸:接地极埋深为700mm,接地极水平间距为5m。

3.7.2.3接地体与接地线采用四面焊并保证连接良好。

3.7.2.4接地电阻测量:采用接地电阻测试仪,其阻值应不大于4欧姆。

3.7.3接地装置设计图

3.8安全用电技术要求:

3.8.1保护零线(PE)接地要求;

1)保护零线(PE)必须与工作零(0)线分开,设两个不相连接的端子。

2)保护零线(PE)严禁过通任何开关和熔断器。

3)保护零线作接零保护专用线,必须独用,不能她用,电缆用五芯电缆。特别注意电箱中防止经过铁箱壳与电气连接。

4)重复接地必须接在保护零线上,工作零线如与保护零线连接,漏电保护器就无法使用。

5)保护零线除在一级配电柜处作重复接地外,还必须在配电线路中间及末端作重复接地。

3.8.2配电柜:

1)配电柜正面的操作通道不小于1.5m,后面的维修通道不小于0.8m。

2)配电柜的上端距天棚不小于0.5m。

3)配电柜应装有功、无功电度表,并应分路装置电流、电压表电流表与计费电度表不得共用一组电流互感器。

4)配电柜应装短路、过负荷保护装置各漏电保护器(动作电流100mA,动作时间≤0.2S),各路电线应编号,标明用途。

5)配电柜内应从重复接地外引出PE接地端子,与工作零线端子分开设置。

3.8.3开关箱与分配电柜:

1)动力分配电柜与照明分配电柜宜分开设置,如合在同一配电柜内,动力和照明线路应分路设置。

2)分配柜、开关箱应设置在干燥通风、常温场所,不得设置在瓦斯、蒸汽或其它有害介质中,否则要作特殊外理。

3)分配电柜、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,不得堆放妨碍操作、维修的潮湿,杂草等杂物。

4)分配电柜,开关箱就装设端正,牢固、移动式电箱应装设牢固的支架。

5)箱体内的电器应安装在金属板上,然后固定在箱体内,金属板与铁壳箱体内应作电气连接。

6)箱体内的工作零线和保护接地(PE)端子分开设置。

7)箱体外壳和安装电器的金属板必作保护接地(PE),保护接地应经过接地端子连接。

8)分配电柜应设分路隔离开关和分路熔断器(或分路自动开关),总开关电器的额定值、动作整定值与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

9)开关箱内必须设置漏电保护器。漏电保护器装设在电源隔离开关的负荷侧。其额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间小于0.1s,并必须按产品说明书安装、使用。

10)手动开关电器只允许直接控制照明电路,或容量不大于3kW的动力电器。容量大于3kW的动力电路应采用自动开关电器或降压启动控制。

11)各开关箱电器的额定值应与其控制的用电设备的额定值相适应。

12)分配箱、开关箱的导线进、出口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

13)出线应加护套分路成束不得与箱体进、出口直接接触,必须作护口。

14)进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。

15)移运式开关箱的进、出线必须采用绝缘橡皮电缆。

3.8.4使用维护:

1)所有配电柜均应表明其名称、用途,并作出分路标志。

2)所有配电柜门均应加锁,应有专人负责。

3)所有配电柜,开关箱应每周检查和维修,检查、维修人员必须穿绝缘鞋,并作维修记录,严禁带电维修。

4)分配电柜、开关箱内不得放置任何物,并应经常保持清洁。

5)安装、拆除、移动用电设施,必须有专业电工完成。

6)各类专业电工应掌握用电基本常识和使用设备的性能。按时检查、维护、检修电器设备。负责保护所有设备的负荷线、保护零线和开关箱,发现问题及时报告解决,严禁设备带“病”运转。

3.8.5 线路敷设及对总、分电箱和开关箱的要求

3.8.5.1线路敷设

(1)电缆干线应采用穿管埋地敷设,严禁沿地面明设和随地拖拉。以免机械损伤和介质腐蚀。直埋时其表面距地面的距离不宜小于0.7m;
在电缆上下辅以100㎜厚软土或砂土,盖砖保护,并有明确标示。

(2)埋地敷设电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水。电缆接头应牢固可靠;
并应做绝缘防水包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。

(3)施工现场临时加工车间的照明必须要设独立的控制开关和漏电断路器,其漏电动作电流≤30mA/0.1s高度应大于2.5m。

(4)现场办公室、民工宿舍内、施工现场、夜间警示照明灯具与地面高度不底于2.4m、室外路灯不低于3m,根据房间大小可装220V/40W一盏或多盏,插座一个或多个。灯具宜采用拉线开关;
配线可用BV线(须穿管)、护套线、橡胶软电缆等。并设置漏电断路器,其漏电动作电流≤30mA、0.1s。严禁将插座开关与搬把开关靠近安装;
严禁在床上装设开关,并严禁使用电阻或取暖器。

3.8.5.2对总、分配电柜和开关箱的要求

总、分配电柜和开关箱选择及安装基本原则是保证设备在正常和故障情况下,可靠分断电源,在漏电情况下能迅速使设备和人员脱离电源。故应遵守以下几项原则:

1)箱内所采用的开关电器必须是合格产品,必须完整无损、动作可靠,绝缘良好。

2)配电柜断路器选用漏电保护断路器。

3)开关箱与用电设备之间实行“一机、一闸”,其控制距离不应超过3m。防止 “一闸多控”带来误动作造成事故。开关箱内的开关电器额定值应与用电设备额定容量相适应,箱内应设置漏电断路器,其额定漏电动作电流≤30mA、额定漏电动作时间≤0.1s。

4)手动开关电器只许用于小容量的用电设备(3kW以下)和照明电路。容量大于3kW的动力设备,特别是电动机电路,因手动开关通断电速度慢,容易产生强电弧,灼伤人或电器,故采用自动开关或接触器等进行控制。

5)配电柜在材质上的要求:施工现场严禁木质材料制作配电柜,故宜采用带锁金属制品或玻璃钢制品制作的标准配电柜。

6)配电柜内部开关、电器安装要求:

配电柜、开关箱及其内部开关箱电器的所有正常不带电的金属部件均应作可靠的保护接零,保护零线必须采用标准的绿/黄双色多股铜芯线,经过专用接线端子板可靠连接,与工作零线区别标识。大容量设备电缆和进出配电柜主电缆,必须焊接或压接线鼻子再与开关或端子板连接。箱内电器安装常规是左大右小,大容量的控制开关,熔断器在左面,右面安装小容量的开关电器。

7)电缆(线)进出配电柜、开关箱,应下进下出;
进、出口处加强绝缘,并将导线卡牢固。使其美观安全,禁止从柜体的左、右、上方进出线。

8)配电柜、开关箱必须防雨,防尘,箱体应严密、端正,柜门开关松紧适当,便于开关;
必须有门锁;
端子板一般做在箱体配电板下部或箱内底侧边,并应分别标明“N”“PE”。

9)配电柜、开关箱应在箱门上清晰地标注其编号、名称、用途、责任人,并作分路标志,柜门内应贴上相应的控制线路图。所有配电柜、开关箱均应配锁,专箱专用。箱面上清晰地标注《有电危险》警示符号标志。

10)配电柜、开关箱的操作要求:

(1)操作者必须持证上岗,并掌握基本的安全用电知识和使用性能,熟悉有关开关电器的正确操作方法。操作者上岗时应按规定穿戴合格的绝缘劳保用品,并检查确定开关箱及控制设备、线路和保护设施完好后,方可操作。

(2)通电后发现有嗡嗡声而电机不转动,则应立即拉闸断电,请专业电工进行检查,待消除故障后,才可重新操作。

11)配电柜、开关箱的维修技术措施:

(1)配电柜、开关箱应每周检查一次,并做好定期与巡检的检查维修记录;
在维修时必须将前一级的相应电源开关拉闸断电,并悬挂停电检修标志牌。同时还必须验电,确定无电后方可维修。

(2)配电柜、开关箱周围必须留有相应的安全操作通道,其内不得放任何杂物,经常保持清洁。防止开关电器的火花点燃易燃物品起火爆炸,防止其它金属导电器材意外碰触到带电体引起电器短路和人体触电。

3.8.5.3保护接零或接地

(1)本工地采用TN-S供电系统,保护零线和相线的材质应相同,保护零线和重复接地线为绿/黄双色线多股铜线,连接到箱柜、设备和接地体时应采用焊接、压接、螺栓连接或其它可靠方法连接,严禁缠绕式钩挂。

(2)专用保护零线应由工作接地线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。每一接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地装置做电气连接。

(3)一级配电柜、分配电柜以及电源变压器的距离超过50m以上的配电柜保护零线(PE)均应作重复接地,重复接地电阻不大于10Ω。

4.安全用电技术措施及电气防火措施4.1安全用电技术保障措施

4.1.1施工现场用电及生活区用电必须按《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46— 》和安全用电的其它有关规定及安装规程,确保施工用电安全。建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制,审批制度,并建立相应的技术档案。

4.1.2建立技术交底制度。需要向专业电工,各类用电人员介绍用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图,技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人签字手续,注名交底日期。对专业电工定期或不定期的进行安全技术交底,每周召开安全生产例会,且做会议纪要。分包单位进场时签定安全用电合同,施工过程中严格按照合同执行。

4.1.3建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测。主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,每天检测漏电保护器,并做好检测记录。

4.1.4建立电器维修制度。加强日常和定期维修,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录。

4.1.5建立安全检查和评估制度。按照JGJ59- 《建筑施工安全检查评分标准》每月对现场用电情况进行检查评比并做好相关记录。

4.1.6建立用电安全责任制。对临时用电工程各部位的操作,监护,维修分片,分块,分机落实到人,并辅以必要的奖惩。现场安全用电机电工长为第一责任人,电工班长对现场安全用电具体负责,总包单位电工负责本单位的安全用电。

4.1.7建立安全教育制度和培训制度。每月对专业电工进行考核,每半年进行一次集中培训。

4.1.8强化安全用电领导体制,改进电气技术队伍素质。

4.1.9用电单位的用电设备必须做到一机一闸固定设备设专用的开关箱,杜绝一闸多用,配电系统必须分路明确,并有分路标记。

4.1.10配电柜、开关箱内不得存放任何杂物,周围1.5m内禁止堆放任何杂物,道路必须畅通。

4.1.11在检修赔垫装置或线路时,应停电检修,将配电柜、开关箱的闸具关掉,并挂上“禁止合闸”的标志牌,检修人员必须是专业电工,并佩带绝缘用品、工具,非专业电气作业人员不得进行电工作业,专业电工不得违章作业。

4.1.12用电单位用电必须规范,正确接线,不得乱搭接。

4.1.13下班后必须切断设备电源。

4.1.14项目每天组织用电单位对现场用电情况进行检查,对安全隐患限期整改。

4.1.15现场采用TN-S的三相四线制供电,保护零线和工作零线分别设置,相线、工作零线、保护零线的色标。

4.1.16电焊机接线时,尽可能分布到三条相线上,作到三相平衡。

4.1.17配电柜重复接地电阻﹤10Ω;
接地材料用镀锌扁钢,且埋入地下2.5m,并作接地标识。

4.1.18漏电开关的设置:漏电开关设为2~3级,一级箱的漏电动作时间为0.2秒,开关箱的漏电开关漏电动作电流为30mA,动作时间应小于0.1S。体现漏电电流的分级。

4.1.19临时用电每条回路通电时必须测试绝缘电阻,达到绝缘要求后方可合闸送电;
负荷开关的选择与相应的负荷匹配。

4.1.20班组在作业前,项目须有针对性的安全技术交底。

4.1.21照明器具、手持电动工具采用铜芯橡套线;
严禁使用护套线。

4.1.22配电柜配负荷系统图、用电危险标志。

4.1.23接地接零措施:

1)保护零线从一级配电柜的工作接地点引出,采用绿/黄双色线,严格与相线,工作零线区别杜绝混用。

2)保护接零的接地体按要求接地,接地电阻≯4Ω。

3)保护零线除在一级配电柜做重复接地外,还须在配电线路的中间和末端做重复接地,接地电阻≯10Ω。

4.1.24防雷接地措施:有防雷要求的一级配电柜等设备,必须按有关要求作防雷接地。

4.1.25各种电动机具应达到两级可靠的漏(触)电保护,漏(触)电保护器应保持灵敏有效状态,并做好定期检查测试记录。

4.1.26各种电动机械设备应符合安全用电要求,做到“一机、一闸、一保险”,严禁一闸多用,并做到接零保护可靠。

4.1.27电焊、对焊等特种作业人员及机操工应熟悉本机、本工种的安全用电要求,做好本机的安全用电工作,发现隐患及时报告处理。

4.1.28现场维护电工须经专业培训,持证上岗。电工应认真执行本工种的技术规范,禁止违章作业,要加强值班检查,认真做好电气线路、设备的检查工作,及时排除故障或隐患,确保电气运行正常。

4.1.29严禁在工作中及生活区用电中乱拉乱接电线和以线带插。严禁分配电柜当开关箱使用。

4.1.30移动灯具宜采用36V安全电压的行灯,行灯变压器应使用双绕组型,严禁使用自耦变压器。

4.1.31配电房必须采取隔离措施,并设灭火器材和砂箱。门向外开。

4.1.32严禁使用绝缘老化和破损的导线以及其它用电器具、器材。

4.1.33各种机具的开关箱由操作人员负责管理,作到定机、定人、定岗位职责,门锁由操作人员保管。

4.2电气防火措施

4.2.1建立安全用电保证体系,项目经理、安全员全面负责,电工负责总盘的检查、维护,操作者负责单机、开关箱的检查、维护,项目部、现场安全员负责监督检查。

4.2.2现场建立电气安全值班制度,电工负责每日填写现场用电管理安全维护情况记录。

4.2.3经常对广大职工和机电操作人员进行电气安全防火的宣传教育,以提高防火意识和电气消防技能。

4.2.3配备相应的电气防火设施,现场变配电柜、总配电房、分配电柜、施对焊机工作棚、固定电气焊割点均设置相应的灭火器具。灭火器应定专人负责,经常检查,定期检查维修。

4.2.4宿舍一律使用220V.60W或40W节能灯;
严禁使用电炉、碘钨灯、大功率灯泡烘烤衣物和取暖,以防电气失火。

1)避免通电线路短路,过载引发电线发热。

2)配电房、电焊作业附近不得堆放易燃易爆物品,消除火灾隐患;

3)电气火灾事故发生后,要及时断电后,才能使用消防栓扑救;
为电器设备配备灭火器材应是二氧化碳等绝缘灭火器。

4)电线接头必须压紧或焊接牢固,避免接触不良、接头松动引起发热。

5)禁止非电气专业人员私拉乱接。

4.3 临时用电管理制度

4.3.1箱式变电器应定期检查、维修保养,当发现有异常情况时, 应立即采取应急抢救措施。

4.3.2施工现场夜间必须设电工专人值班,当发现故障时,及时人检修,严禁带电作业。

4.3.3所有配电柜、开关箱、接地装置均应由现场专业电工定期(每周一)检查并做好记录,每月检查维修一次并作好记录。检查、维修时必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套、使用电工绝缘工具。

4.3.4每班做好电工维修工作记录,发现问题及时整改。

4.3.5严禁非专业电工拆装电气设备,严禁乱拉乱接电源。

4.3.6作好施工现场临时用电的安全技术档案,整理保管好《施工现场临时用电施工方案》、修改资料、技术交底资料、临时用电工程检查验收表、接地电阻测定记录表、定期检查表、电工维修工作记录。

4.3.7临时用电或机械设备安装完毕,经项目部应验收合格后方可使用。

4.3.8从事电气操作人员,必须持有效证件上岗,认真执行电气操作规程,专人管理,责任到人。

4.3.9对电箱检查、维修时,必须断电作业,并悬挂“正在作业,禁止合闸”的标志或派专人监护。

4.3.10建立健全安全用电的管理制度,对员工进行安全用电的宣传教育和书面的安全技术交底。

4.3.11本工程使用的临时用电配电柜、电器材料,须是合格产品。

4.4临时施工用电技术交底

4.4.1电工必须持相关部门颁发的有效上岗证上岗。

4.4.2上班必须戴安全帽,2m以上高处作业必须系安全带。

4.4.3施工现场临时用电的设施设备安装、使用操作,必须按《建筑施工现场临时用电》的规定及临电施工组织设计进行。

4.4.4在保障安全生产的前提下做到节约,反对浪费。

4.4.5及时排除整改施工现场用电故障,保障安全生产。

4.4.6临电技术工人要坚守工作岗位。

4.4.7如遇重大事故立即汇报给项目部,作好电工维修记录并上交存档,加强学习不断提高。


5、工程临时用电平面布置图及配电装置布置(包括接地系统)

6、临时供电系统图


附录:

施工现场用电设备的COSΦ及需用系数值cosφ及tgφ (表1)

【篇3】施工现场临时用电安全专项施工方案

一、施工现场临时用电安全

施工现场临时用电是指专为建筑施工工地提供电力并用于现场施工的用电。它是随着建筑工程的竣工而结束即予以拆除。所以它是属于临时用电。

与正式用电相比,它具有明显的临时性、露天性和移动性。给用电安全带来许多不可避免的不利因素,因此也就更具有危险性。所以建筑施工现场临时用电必须具有较之正式“永久性”用电更为可靠的安全防护措施和技术措施,以保证施工用地过程中的安全。

(一)基本概念和要求:

1、保证施工现场用电安全应做好以下几点:

(1)要加强对施工用电安全重要性的教育和认识,强调违章用电的危险性和危害性。

(2)必须认真严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》,加强对施工用电各项的管理工作。(包括用电方案及安全技术措施的设计和制定、技术交底、验收等)

(3)施工现场的电工要经专业培训,并取得合格证书,持证上岗,严格按照临电规范和标准进行作业,同时要经常进行检查维护工作,并做好相关记录。(电工不得脱岗)

(4)线路拉设和电源搭接必须由电工负责,非电工人员不得操作。

2、电流对人体的伤害有以下三种形式:电击、电伤、电磁场伤害。

(1)电击:是指电流通过人体,破坏人的心脏、肺及神经系统的正常功能。

(2)电伤:是指电流的热效应,化学效应和机械效应对人体的伤害,如电弧烧伤、熔化金属溅出烫伤等。

(3)电磁场伤害:是指在高频磁场的作用下,人会出现头晕,乏力,失眠等神经系统的症状。

(以上三种伤害形式以电击伤害危险性最大)。

3、按照人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,电击又可分为以下四种情况:

(1)低压单相触电:即人体站在地面上触及一相带电体的触电,大部分触电事故都是单相触电。

(2)低压两相触电:即人体同时触及两相带电体的触电,此类触电危险性更大。

(3)跨步电压触电:即人体在接地点周围,两脚之间出现的电压。

(4)高压电击:对于高于1000V以上的高压电气设备,当人体过分接近它时,高压电可将空气电离,然后通过空气进入人体,此时还伴有高压弧把人烧伤。

4、防止触电的技术措施:

(1)绝缘、屏护和间距;
(2)接地和接零保护;

(3)漏电保护器保护;

(4)采用安全电压;

(5)加强绝缘。

(1)绝缘:就是用绝缘物把带电体封闭起来。

屏护:就是采用遮栏、护罩、护盖等把带电体同外界

隔绝。

间距:就是保证必要的安全距离。

(2)接地保护:就是将电气设备正常情况下不带电的金属外壳和接地装置作良好(紧密)的连接。(保护接地电阻≤4欧)

接零保护:就是将电气设备正常情况下不带电的金属外壳和保护零线连接。

(3)漏电保护器:当人体触及漏电设备或线路时,人站在地上,必然有一部分电流通过人体(产生漏电),当这个泄漏电流达到一定值时,漏电保护器就会动作,切断电源。

(4)采用安全电压:这是用于小型电气设备或小容量电气线路的安全措施。如手提式电动工具,手提照明灯具等。

(5)加强绝缘:即采用双重绝缘或另加总体绝缘。

5、高压、低压、安全电压的区分:

高压:额定电压1KV及以上称为高压,如10KV、35KV、110KV、154KV、220KV等。

低压:额定电压1KV以下称为低压,如常见380V的三相动力电、220V的单相照明电。

安全电压:是指人体在一定的时间内接触而不发生触电危险的电压。它的值是一个系列:42V、36V、24V、12V、6V。

(二)变配电装置:

1、对现场配电房的一般要求:

(1)配电房应尽量靠近电源,以保证进出线方便,并应注意要远离尘土、蒸汽、腐蚀介质及振动的地方。

(2)应做到“五防一通”(防火、防水、防雷、防雪、防小动物)。

(3)配电房高度应不低于3米。

(4)室内配置砂箱和绝缘灭火器(1211、干粉灭火器等)。

(5)室内不得住人和堆放杂物。

(6)配电房门应向外开并配锁。

2、对现场配电房的其他技术要求:参见《规范》第五章第一节。

3、现场配电线路维修时,应悬挂停电标志牌。

(三)外电防护:

1、什么是外电线路:施工现场临时用电线路以外的其他任何电力线路,都称为外电线路。

2、《规范》明确规定:任何电力线路(包括高低压)的下方不得进行工程施工,不得搭设任何作业棚、生活设施及堆放构件材料等。

3、在建工程及施工架具与外电线路必须保持一定的安全操作距离,这个距离将根据不同外电线路的电压等级来确定。

电压在1KV以下:4M

1-10KV:
6M

35-110KV:8M

154-220KV:10M

330-500KV:15M

根据《规范》要求,不足上述距离时都必须采取防护措施。

4、为什么要进行外电防护(指在规定距离以内)。

由于在施工现场的施工过程中,各种料具、钢筋、架管经常上下传递,众多的施工人员频繁地在各作业面上活动,如果和那些架空线路没有一定的安全距离,不可避免会发生碰触,尤其是高压线,万一碰触后果就不堪设想。(有关资料统计,由于施工碰触高压线造成的伤亡事故占触电伤亡事故的30%)。所以,为了防止人直接或间接碰触外电线路,也为了避免建筑施工的物料落到外电线路上影响外电线路的正常使用和运行,必须进行必要的外电防护措施。

5、当达不到安全操作距离时,怎样进行防护:

一般情况下可以设置防护性的遮栏、栅栏、围栏、屏障等,并悬挂醒目的警告标志牌。

搭设防护遮栏(架)的材料最好要使用绝缘材料,如果用金属材料时要注意作好接地,同时为防止钢筋、钢管等直径细小的构件误穿越遮栏碰触外线而造成触电,所以遮栏还应使用硬质绝缘材料(如竹榀、板)严密封闭起来。

(四)线路架设:

1、施工现场所有临时架空线路都必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。保证绝缘良好是预防直接触电的必要措施,不允许有老化、破损现象。接头包扎都必须符合规定。

2、对架空的电杆和横担的选用要符合《规范》的规定要求。(木电杆梢径应不小于13公分,档距不大于35米,横担中线间距不得小于30公分,架空线最大弧垂4米)。严禁将架空线架设在树木或脚手架上。

3、《规范》规定:施工现场所有电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷(拖地),避免机械伤害,介质腐蚀、人踩、车轧和浸水。

4、电缆架空敷设时,最大弧垂距地面应不低于2.5米,可采用电杆或沿墙敷设,并用绝缘子固定,不得使用金属裸线作绑线,防止绝缘破损。(不架空也可采用埋地穿管的方法,但不得拖地)。

5、电缆拉设,严禁采用从地面配电箱直接从建筑物的外侧拉至施工层的作法。建筑物内各楼层用电必须采用电缆埋地引入建筑物内,然后再分别拉设。垂直敷设的位置可利用建筑物的竖井、垂直孔洞等,每楼层都要固定一处。室内水平敷设与地面距离不小于1.8米。

6、电缆线接头必须按规定要求,包扎严密、牢固、绝缘可靠。

(五)对配电箱、开关箱的要求:

1、所谓配电箱就是指用来接受电源并分配电力的装置(包括总配电箱和分配电箱)。

所谓开关箱就是指受分配电箱的控制并接受分配电箱提供的电源,是直接用于控制用电设备的操作箱。

2、施工现场的配电必须符合“三级配电,两级保护”的基本要求。达到配电层次清楚安全,便于管理和查找故障。

所谓“三级配电”是指:总配电箱(或配电屏)、分配电箱、开关箱三级控制,实行分级配电。(即一、二、三级)。

所谓“两级保护”是指在总配电箱和开关箱(头尾两级)中必须分别装设漏电保护器,实行至少两级保护。

3、配电箱、开关箱(统称电箱)应采用铁板材料制作,铁板的厚度应不小于1.5MM。不得使用木的电箱,因为木的电箱有以下不利因素:

(1)干燥时不防火;

(2)下雨时不防雨;

(3)潮湿时不防电;

(4)强度低,经不起碰击,容易腐朽、损坏,使用寿命短。

而铁质电箱具有强度高,防雨性能好,坚固耐用,使用寿命长等优点。

4、电箱内安装的电器必须购买和使用正规厂家生产的合格产品,不准使用伪劣和破损的不合格电器产品,确保电器可靠完好(注意按规定要求,安装隔离开关和不同规格的漏电保护器)。

5、电箱的安装位置:应便于操作,配电方便为原则。

(1)总配电箱:是施工现场配电系统的总枢纽,其位置一般考虑便于电源引入,靠近负荷中心的地方。

(2)分配电箱:是配电系统的中转站,应充分考虑用电设备分布状况,装设在用电设备相对集中的地方。(分配电箱与开关箱的距离力求缩短,最大不超过30米)。

(3)开关箱:是配电系统的末级,是直接对用电设备的控制。开关箱与所控制的用电设备水平距离不得超过3米。(以便操作开关箱的电器时,能监护的到设备起动、运转和停止情况,另外万一出现应急情况或事故,可以在最短时间内及时切断电源)。

6、配电箱内多路配电,应作好分路标记,注明用途。一个开关箱只能控制一台用电设备,严格做到“四个一”,(即:一机、一闸、一漏、一箱)。

7、电箱的使用要求:

(1)应安装在便于操作的位置,周围不得堆放杂物、材料,安装高度1.3至1.5米(箱底);

(2)电箱必须防雨、防尘;

(3)箱体必须作接零保护。

(4)箱体内不得存放任何杂物、工具;

(5)电箱的门、锁必须完好,作业完毕应拉闸、上锁。

(六)接地与接零保护:

接地保护和接零保护是防止电气设备意外带电造成触电事故的基本技术措施。

1、什么情况下采用接地保护,什么情况下采用接零保护?

简单地说:在中性点非直接接地的低压电力网中,电力装置应采用接地保护(TT);
在中性点直接接地的低压电力网中,电力装置应采用接零保护(TN)。

2、《规范》明确规定:“在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统”。

“当施工现场与外电线路共用一个供电系统时,其用电设备应根据当地的要求作保护接零或作保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地”。

3、接零保护系统(TN)的三种形式:

(1)TN-C (2)TN-S (3)TN-C-S

4、保护接零对人身安全怎样起保护作用:

简单地说,保护接零能够使发生漏电的相线(碰壳)与零线之间形成单相短路,从而获取较大的短路电流,使设备的保护装置动作(如熔丝烧断、开关跳闸)与电源脱离,从而保障了人身安全。(即使在保护装置未动作前,接零保护同样能起到降低漏电设备外壳对地电压的作用)。

5、为什么用电设备已采取了保护接零,还要加装漏电保护器呢?

虽然有了接零保护,但还是存在不够可靠和不完善的。这是因为接零保护是把用电设备发生的碰壳故障改变为短路故障,从而获取较大的短路电流,烧断保险丝,达到切断电源的目的。但对于大容量设备的碰壳故障则不能迅速切断电源(由于所配的保险丝粗的话,所产生的短路电流不足以切断保险丝)。所以这种故障电流仍然存在而对作业人员构成威胁。

(七)现场照明:

1、一般场所,正常情况下可采用220V的照明器,但必须装设漏电保护器,金属外壳的灯具还应作保护接零。

2、在下列情况下应使用安全电压的电源:

(1)室外灯具距地面低于3米,室内灯具距地面低于2.4米的,应采用36V或以下安全电压。

(2)手持行灯其电源电压应不超过36V。

(3)隧道、人防工程,有高温、导电灰尘的场所,其电源电压也不应超过36V。

(4)在潮湿和易触及带电体场所的电源不得超过24V。(比如地下室照明)

(5)在特别潮湿场所和金属容器内工作照明电源电压不得大于12V(比如挖孔桩孔下作业等)。

3、施工现场碘钨灯的正确使用要求:

(1)磺钨灯的外壳应作接零保护,固定高度不低于3米。

(2)灯具架设要离开易燃物30公分以上。

(3)作移动照明时,应采用36V安全电压的灯具。

4、建筑物各楼层及扶梯间黑暗处应设置照明灯。

5、夜间施工的要保证施工现场有足够的照明,照明不够不能施工。

6、照明电源线同样也不能直接缠绕在金属构件上。

7、触电伤害事故的急救:

(1)当发现有人触电,首先应迅速切断电源。若电源开关距离较远,可用绝缘物体拉开触电者身上的电线。切勿用金属材料或潮湿物体作救护工具,更不可接触触电者身体,以防自己触电。

(2)当触电者脱离电源后,应根据其具体情况,迅速对症救治。对伤势不变、神志清醒者,应使其安静休息片刻,再送往医院观察。

(3)对伤势较重,已失去知觉,但心脏跳动和呼吸还存在时,应使其舒适、安静地平卧,并速请医生诊治或送往医院。

(4)对伤势严重,呼吸、心脏都已停止,应立即施行人工呼吸和胸外挤压,并速请医生诊治或送往医院。

(5)急救工作要尽快进行,不能等候医生,在送往医院途中也不能中止一些急救措施。

四、施工现场机具设备安全使用要求:

(一)一般要求:

1、施工现场使用的所有机械设备进场安装完毕在投入使用前,必须进行验收程序,未经验收的一律不准使用。

2、进入施工现场使用的机具设备各传动部位的防护罩及各种安全防护装置、限位器等必须完整、可靠、有效。

3、机具设备上电气装置及元件必须完好、灵敏。禁止使用倒顺开关。

4、垂直运输机械的安装、拆除必须有相应资质的单位来完成,作业人员持证上岗(含井架、电梯、塔吊等)。

5、设有专用开关箱,选配相应规格的漏电保护器,并按要求做好接零保护。电气安装作业应由专业电工完成。

6、有安全操作规程牌,操作人员不违章作业,按规定穿戴劳动防护用品。

7、机械设备检修时,必须把该设备的电源切断,将开关箱上锁并派人监护。

8、工作完毕(或操作人员离开)时,应切断电源,锁上开关箱。

(二)垂直运输机械

1、物料提升机(井架)基本要求:

(1)必须使用有生产许可证的厂家生产的合格产品。

(2)安装和拆除必须预先编制针对性强,能够指导施工的安装(拆除)方案。

(3)进行安装和拆除作业前,应进行安全技术交底工作,确保拆装作业过程的安全。

(4)井架基础应按规范(或说明书)要求进行施工,排水措施到位。

(5)吊篮停靠装置可靠、有效,上下限位开关灵敏可靠,钢丝绳无锈蚀或断丝、毛刺现象。

(6)缆风绳或附墙装置按规范要求拉设和安装。缆风绳应有专用的地锚,不得栓在树上、电杆、墙体等物体上。

(7)进料口周边应搭设符合要求的防护棚。

(8)卸料平台口防护门和两侧防护栏杆应完整、规范,平台板铺设严密。

(9)装设信号装置,高架或视线差的情况下,还应有双向的联络信号。

(10)教育工人要正确使用井架。

1)运零散材料时应装箱或装笼。

2)运长料时不应超出吊篮,立放时应捆绑。

3)吊篮内的物料摆放重心不要偏移。

4)禁止乘人或攀登架体和从吊篮下穿越。

2、施工人货电梯的基本要求:

(1)安装(拆除)必须严格按照本机说明书及有关规范要求,编制安装(拆除)方案,并经相关专业技术人员审批。

(2)进行安装和拆除作业前对作业人员进行分工和安全技术交底,专人统一指挥。

(3)基础设计和处理必须符合本机说明书要求,在装机前必须经有关专业技术人员验收认可。

(4)梯笼制动装置,上下极限限位装置,限速器以及笼门联锁装置齐全、完好、可靠(限速器应有试验报告)。

(5)钢丝绳按照说明书要求的规格、型号使用。

(6)附墙装置及附着应符合方案及说明书要求进行。

(7)联络信号要清晰、准确。

3、塔吊的基本要求:

(1)安装(拆除)作业前应结合说明书及规范要求编制专项施工方案,并经有关专业技术人员审批。

(2)进行安装(拆除)作业时,必须进行明确分工和技术交底,严格按照施工方案进行作业。

(3)基础设计和处理必须符合本机说明书要求,基础完工后应经专业技术人员验收并履行验收手续存档。

(4)塔身钢结构应完好无开焊、裂纹及变形。各节点螺栓、开口锁紧固、可靠。

(5)力矩限制器,起重量限制器以及各种限位装置灵敏可靠。

(6)吊钩及保险装置完好、可靠。

(7)塔身附着距离及做法应满足说明书要求。

(8)塔机的任何部位与架空线路及其他周围建筑物应保持安全距离,达不到要求的应采取防护措施。

(9)指挥人员配备到位,并持证上岗,吊物不得从人员上方通过。吊长料要捆绑牢固。指挥人员不得兼作司索工。

(三)钢筋加工机械:

1、安装场地砼硬化,搭设可靠符合要求的防护棚,场地周围排水良好,应有专人管理。

2、钢筋冷拉作业区域有防护隔离措施,并悬挂警示牌。拉伸作业区内不得有人员跨越和停留(防止钢筋拉断伤及操作人员)。

3、拉伸卷扬机操作人员位置应设置防护档板,以确保作业人员的安全(防止钢筋拉断伤及操作人员)。

4、对焊机作业区域要设置防护屏(或挡扳),防止电焊火花溅出伤人。

5、钢筋加工区域内的所有电源线均应架空或穿管埋地,不允许拖地或钢筋上。

(四)搅拌机械

1、机身安装要稳固牢靠,并指定专人开机和管理。

2、砼搅拌机上料斗钢丝绳、保险勾应完好可靠,作业结束时应将料斗保险勾挂好。

3、砼搅拌机进料时,进料斗下方严禁站人或穿行。

4、立式砂浆搅拌机拌筒上方应设置防护罩,防止操作人员任何部位进入拌筒内发生伤人事故。

5、搅拌机械在运转搅拌时,严禁将任何工具伸入拌筒内扒料等。

(五)木工机械

1、安装场地平整,场地周围应有良好的防火设施。

2、平刨机应装设可靠的护手装置,防止刨刀口伤害手指。

3、严禁使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具。

4、圆盘电锯的锯盘上方应装设防护挡板,防止锯片(或木头)在锯割过程发生意外造成伤人事故。

5、作业人员不允许戴手套操作。

6、加工旧木料时,应先将铁钉、灰垢清除干净。

(六)手持电动工具:

1、电源接线应由专职电工。工具原配的电缆线不得随意接长,当不能满足作业距离时,应采用移动开关箱解决。

2、工具的插头不得随意更换,或没有插头直接将电线的金属插入插座使用。

3、禁止使用外壳或手柄破裂的电动工具。

4、旋转部件处应有防护装置。

5、长期搁置不用或受潮的电动工具在使用前,应由电工检查处理后再使用。

6、作业人员接规定穿戴绝缘防护用品。

7、使用Ⅰ类电动工具时其外壳要做接零保护。

(七)电焊机:

1、要使用正规厂家生产的产品。

2、电焊机一次侧电源线应在3-5M以内,二次侧的龙头线也应不超过30M。

3、电源线、龙头线应完好无破损,不得借用金属架、钢筋、轨道等作回路地线(防止因接触不良引起火灾和造成触电事故)。

4、接线柱处应设有防护罩。

5、施焊场所不得堆放易燃易爆品,并配备消防器材。

6、下雨天不得进行露天施焊。

7、操作人员持证上岗,按要求穿戴好防护用品。

(八)气焊(割)作业:

1、氧气瓶:(浅篮色、黑字)使用注意事项:

(1)氧气瓶是属于压缩气瓶,瓶内以150个大气压灌入氧气的,内压力很大,所以搬运移动时应防止碰撞、冲击,立放时要有固定措施。

(2)未安装减压器的氧气瓶严禁使用。

(3)氧气瓶放置时不能与油脂、燃料及其它可燃物距离过近。

(4)瓶身应有防震圈,瓶阀上装有防护帽。

(5)与乙炔瓶或其它不同类气瓶放置距离应不小于5M,与明火距离应不小于10M。不能满足以上条件时,则应采取隔离防护措施。

(6)气瓶存放区(或使用中),应配备消防器材。

2、乙炔瓶:(白色瓶、红字)使用注意事项:

(1)禁止卧放,因为乙炔瓶在使用时,靠溶解在丙酮内的乙炔分解出来,而丙酮是仍留在瓶内的,如果乙炔卧放,容易造成丙酮从阀门处外溢,而丙酮是一级易燃品,一旦泄漏出来极易引起燃烧爆炸。

(2)防止曝晒和靠近火源。由于丙酮溶解乙炔的能力是随温度升高而下降的,温度升高时相应的瓶内压力就会迅速增加,达到一定温度瓶内压力过大容易导致爆炸。(一般不超过40℃)

(3)与氧气瓶一样与不同类的气瓶和火源应保持有一定的安全距离。

五、《高处作业》

(一)基本概念:

1、什么是高处作业:指的是在距离坠落高度2M以上的高处进行的作业。按照国家标准《高处作业分级》的划分,可分为一、二、三级和特级高处作业。

2、高处作业最常见最危险的事故就是高处坠落(它包括人员高处坠落造成的伤害和各种物体从高处坠落的物体打击对人员造成的伤害)。

3、从事高处作业的人员要了解高处作业的危险,严格执行《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)中的有关规定。

4、预防高处坠落的(两道防线)两个基本措施:

(1)设置护栏、立网,满铺架板,盖好洞口等。

(2)正确使用“三宝”,一旦发生人员坠落事件时,架设的安全平网将把坠落人员网住,或佩戴的安全带将坠落人员吊住,使坠落者不受伤害或减轻伤害。如果是物体坠落事件时,下面的人员由于佩戴安全帽的话,同样会不受伤害或减轻伤害。

(二)临边作业的安全防护

1、临边作业:在施工现场,当高处作业中工作面的边沿没有围护设施,或虽然有围护设施但其高度低于80CM,这一类的作业都称为临边作业。

比如:(1)基坑周边;
(2)框架结构施工的楼层周边;

(3)屋面周边;
(4)尚未安装栏板的阳台;

(5)卸料平台周边;
(6)尚未安装栏杆的梯段边等等。

2、临边作业防护措施:

(1)搭设防护栏杆+密目立网封闭

(2)搭设脚手架+密目立网封闭

(3)挂设安全平网。

3、防护栏杆的材料及连接要求:

(1)毛竹:上下横杆小头有效直径≥7公分

栏杆柱小头有效直径≥8公分

(用16#铁丝绑扎3圈以上)

(2)原木:上横杆梢径≥7公分

下横杆梢径≥6公分

栏杆柱梢径≥7.5公分

(用圆钉钉牢或12#铁丝绑扎)

(3)钢筋:上横杆直径≥16MM

下横杆直径≥14MM

栏杆柱直径≥18MM

(采用电焊焊牢)

(4)钢管:横杆及栏杆柱都采用

Φ48×3.5MM钢管

(用扣件连接或电焊)

4、防护栏杆的搭设要求:

(1)防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成。

上横离地高度为1.0-1.2M.

下横离地高度为0.5-0.6M

栏杆柱间距为≤2M

(2)防护栏杆应能承受1000N的外力;

(3)关键临边部位及卸料平台的栏杆,必须自上而下加挂安全立网或满扎竹榀。

(4)面临街道的临边应作全封闭处理。

(三)洞口作业的安全防护:

1、洞口作业:通常讲的“四口”是:预留洞口、楼梯口、电梯井口、通道口。

2、洞口的防护措施:

(1)预留洞口:1)竖向的洞口可采用防护栏杆,安全网或其他防坠落的防护措施;

2)边长小于50公分的洞口,可采用盖板盖严,并有固定措施。

3)边长在50-150公分的洞口,可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,上面铺竹榀或板(也可用钢管网格加竹榀或板)。

4)边长大于150公分以上的洞口,采用四周设置防护栏杆,洞口下张挂安全平网。

(2)楼梯口(含梯段边):必须安装防护栏杆;

(3)电梯井口:1)井口设防护栏杆、栅门或砖砌封闭;

2)井道内设钢筋网格,或每隔两层挂设一道安全平网。

(4)通道口:1)在建工程地面加入口处以及人员经常流动密集的通道上方,为防止因上方落物产生的物体打击事故,必须设置防护棚。

2)防护棚顶部材料应当保证一定的强度。可采用5公分厚板或竹榀(双层、层间隔60公分)。

(四)防护设施的检查管理:

1、施工现场上所有临边、洞口的防护设施应有专人负责检查、维修和管理,保证防护设施的完好和可靠。

2、所有防护设施任何人不得随意拆除,如要拆除须经工地负责人批准。

3、防护设施被拆除后的临边、洞口应采用其他措施补救,并尽快恢复。

(五)攀登与悬空作业:

攀登作业:借助于登高用具或登高设施,在攀登条件下进行的高处作业。

1、攀登作业注意事项:

(1)作业人员应从规定的通道上下,不得在阳台、外架、柱子钢筋骨架、模板等非正规通道攀登、翻跃。

(2)上人用的梯子强度应坚固可靠,梯子工作角度要适宜(75°左右),梯子上端应有固定措施,(下面防滑)。

(3)人员上下梯子必须面向梯子,双手扶牢,不得手持物件攀登。

(4)正确使用人字梯、马登,不违章使用,任意垫高(人字梯应有坚固的铰链和限制展开的拉绳)。

(5)不能穿皮鞋、硬底鞋或带钉的鞋,应穿防滑鞋。

2、悬空作业:在周边临空状态下,作业人员无立足点或无牢靠的立足点,在这种条件下进行的高处作业就称为悬空作业。

悬空作业必须要采用安全带+安全网的防护措施。

遇有大雾、大雨和六级以上大风时,禁止所有的攀登,悬空等高处作业。

(六)“三宝”的正确使用:

1、对安全帽的质量和佩戴要求:(1)要购买和使用正规厂家生产的合格的安全帽。目前安全帽的品种很多,五花八门,有塑料的、藤的、竹的、玻璃钢等,无论那一种,但有一条,必须符合国家标准GB2811《安全帽》的规定。(2)要正确佩戴,凡进入施工现场所有人员都必须佩戴安全帽,佩戴安全帽时,必须系紧下颚系带,以防脱落失去保护作用。

2、对安全带的质量和佩戴要求:(1)要购买和选用正规厂家生产的,适合本工种使用的合格安全带。安全带的种类、型式有多种,根据不同使用场合,不同工种所使用的安全带是有所不同的。(2)要正确使用:垂直悬挂、高挂低用。(3)要注意保管和存放,避免腐蚀,影响安全带的强度。

3、对安全网的质量和张挂要求:(1)要购买和选用正规厂家生产的,无论平网或立网都应有产品标志,包括产品名称、标准代号、规格、厂名、厂址、生产日期、生产许可证编号等。(2)采用旧网时,要进行筛选、检查,不要用破损、肮脏的网挂上去,做到既保证安全,又要美观、文明。(3)挂设平网时,系结点沿网边要均匀分布,间距不得大于75CM。支撑架必须有足够的强度、刚度。网体下部距其他物体不小于3M,网内不能有杂物。严禁用立网(密目网)代替平网使用。(4)挂设立网(密目网)应垂直安装挂设,密目网边缘与作业工作面要紧密连接,不能有漏洞口。挂设在外架上的立网,宜封挂在脚手架里侧,每个环扣都必须穿入符合规定要求的系绳并绑牢。

推荐访问:用电 施工现场 专项 施工现场临时用电安全专项施工方案 施工现场临时用电安全专项施工方案 施工现场临时用电方案及安全措施