基于水电智能化现地控制单元的思考与探索

刘 宇

(1.五凌电力有限公司近尾洲水电厂,湖南 衡阳 421127;
2.湖南省水电智慧化工程技术研究中心,湖南 长沙 410004)

随着水电智能化一体管控平台的日趋成熟,以IEC 61850国际通信标准,利用平台数据共享优势、智能化辅控设备和元器件的长足发展,未来的监控系统控制单元一定会被通信接口设备所替代,既现地控制单元将会以通信单元形式存在,智能化元器件、开关、刀闸、辅控、励磁、保护、调速器之间将会形成数据共享,由智能化一体管控平台所管控,这将大大减化电缆的使用量,使设备维护、改造更为方便快捷。

但由于智能化元器件及辅控设备发展缓慢,加之各厂家技术壁垒仍然存在,PLC控制单元使用稳定,监控系统现地控制单元短时间还不能摆脱PLC控制器的使用,针对这种情况,部分厂家已着手利用实时以太网组网方式,运用IEC 61850通信协议将监控PLC、励磁、保护、调速器有效联系起来。

随着信息技术与运营技术的不断融合,对于统一网络架构的需求变得迫切。智能制造、工业物联网、大数据的发展,都使得这一融合变得更为紧迫。而IT与OT对于通信的不同需求也导致了在很长一段时间,融合这两个领域出现了很大的障碍:互联网与信息化领域的数据需要更大的带宽,而对于工业而言,实时性与确定性则是问题的关键。这些数据通常无法在同一网络中传输。因此,寻找一个统一的解决方案已成为产业融合的必然需求。

时间敏感型网络(timesensitive network,TSN)是目前国际产业界正在积极推动的全新工业通信技术。时间敏感型网络允许周期性与非周期性数据在同一网络中传输,使得标准以太网具有确定性传输的优势,并通过厂商独立的标准化进程,已成为广泛聚焦的关键技术。目前,IEEE、IEC等组织均在制定基于TSN的工业应用网络的底层互操作性标准与规范。

TSN有一个服务等级(class of service,CoS)的概念。对TSN网络而言,不同优先级的服务对应了0(最低)~7(最高)这8个优先级,传输类型分别对应"基础、最大努力、卓越努力、严苛应用、延时和抖动小于100 ms的视频、延时和抖动小于10 ms的音频、内部网络控制、网络控制"。可见,TSN以太网完全可以统一水电厂各网络。

目前,在工业领域,包括Moxa、研华、贝加莱、三菱、西门子、施耐德、罗克韦尔等主流厂商已经推出其基于TSN的产品。贝加莱推出新的TSN交换机、PLC,而三菱则采用了TSN技术的伺服驱动器。未来,TSN将成为工业控制现场的主流总线。TSN的意义对于工业而言并非仅仅是实时性,而在于通过TSN实现了从控制到整个工厂的连接。TSN是IEEE的标准,更具有“中立性”,因而得到了广泛的支持。未来,TSN将会成为工业通信的共同选择。因此,应搭设设备间TSN环网,用于机组设备间各类控制信号的传输,也可传输非实时的设备状态信息甚至机组视频数据。

鉴于目前继电保护和励磁装置厂商主要以IEC 61850 GOOSE/SV为通信协议,具有高实时性和高可靠的要求。IEC 61850标准是电力系统自动化领域全球唯一的通用标准。它通过标准的规定,实现了智能变电站的工程运作标准化。使得智能变电站的工程实施变得规范、统一和透明。不论是哪个系统集成商建立的智能变电站工程都可以通过SCD(系统配置)文件了解整个变电站的结构和布局,对于智能化变电站发展具有不可替代的作用。目前厂家的IEC 61850 GOOSE/SV协议均运行于专门开发的交换机上,还未测试运行于混合型TSN网络的性能,因此,继电保护和励磁应搭设专门的星型GOOSE网。LCU内部IO通信具有高可靠要求,应按照设备厂商要求组件LCU内部IO环网。

除了调速器、励磁、LCU之间的控制令、关键状态信号,其他数据均应接入机组设备间TSN环网。环网具有高速自愈的特性,千兆TSN环网可同时承载各种类型的应用。LCU、调速器、油压装置、漏油装置、主供水阀控制柜之间的一般信息,均应接入该网,取代信号电缆,该网络采用带铜电源线的光缆组建,每个设备接入该网只需采用两根光缆。

机组搭建星型双冗余GOOSE网,采用专门的交换机。继电保护装置、励磁装置、LCU、调速器接入此网,用于机组控制流程点量和信号的传送。该网络也应采用带铜电源线的光缆组建,每个设备接入该网只用采用两根光缆。机端和中性点智能终端采用点对点的方式将电流电压SV数据送至继电保护和励磁装置。

LCU内部PLC主机架和IO机架之间,按照设备厂家搭建专门的工业以太网,满足高速高可靠的数据传输要求。该网络也应采用带铜电源线的光缆组建,每个设备接入该网只用采用两根光缆。主控GOOSE环网,主要用来机组核心控制,传输核心控制令和控制信号,连接上边的设备有LCU主控、发电机励磁装置、发电机保护装置、调速器。对TSN环网,主要划分为5个VLan,优先级0的VLan 2个(TSN01、TSN02),优先级为1的VLan 1个(TSN11),优 先 级 为2的VLan 1个(TSN21),优 先 级 为3的VLan 1个(TS31)。TSN01用 于ModBus/TCP控 制和信号传输。TSN02用于备用GOOSE,在主控GOOSE环网故障时候,将设备切至该网。TSN11、TSN21、TS31用于其他信息。

配置优化支持IEC 61850 GOOSE的交换机4台,置于机组LCU柜、发电机励磁柜、调速器柜、发电机保护柜,实现IEC 61850 GOOSE环网。用铠装网线或光缆连接LCU、调速器、励磁装置、发电机保护装置。

发电机励磁和保护装置的SV信号采用机端/中性点-发电机保护/励磁点对点方式实现IEC 61850 SV通信。设置发电机电压电流采集合并单元,实现保护装置和励磁装置电流电压实时数字采集。配置优化支持IEC 61850 SV的交换机两台,置于发电机保护和机端中性点,作为扩展用途。

配置TSN交换机若干台,实现通过机组TSN环网,将非电量模拟量、数字量与其他系统集成,同时互联信息和必要的视频信息。主要互联的设备包括:压油槽及控制系统、漏油箱及控制系统、主供水控制系统、机组监控LCU、保护装置、励磁装置。

现地控制屏柜支持分布式、可扩展配置。采用PLC扩展机架方式实现分布式LCU。具体内容为:

(1)发电机层主控单元(含2号机现场网络子系统):集成有2号机汇聚交换机1台。设备间TSN环网交换机1台,分布式GOOSE环网交换机4台。PLC主站和扩展机架1套,用于发电机层信号量采集。同时,配置水机后备保护、发电机自动准同期装置1套、测速装置及传感器2套、手准单元1套。

(2)上导测控箱1面,用于上导自动化元件信号的接入。接入LCU内部RIO光纤环网。

图1 系统拓扑图

(3)风洞测控箱1面,用于风洞自动化元件信号的接入。

(4)水轮机层测控箱1面,用于水轮机层自动化元件信号接入。接入LCU内部RIO光纤环网。

(5)厂用室测控柜1面,配置RIO机架,配备交流采样表、功率变送器等。接入LCU内部RIO光纤环网。厂用室测控柜内部主要功能单元布置如表1。

表1

(6)分布于各辅机柜的独立DIO微型模块5个,分别对压油槽油位、漏油箱油位,顶盖排水水位及报警等进行独立测量。接入机组设备间TSN网。

水电智能化一体管控平台下的新型现地控制单元建设没有样板可循,但汇聚了很多智慧化思路和方法,为今后水电智能化电厂现地控制单元的发展提供了新方案,必将推动今后智能化电厂建设朝着互联、共享、简约、安全的方向迈进,

猜你喜欢 环网调速器励磁 同步调相机励磁前馈式强励控制方法研究大电机技术(2022年3期)2022-08-06基于TMS320F28335控制器实现励磁系统的智能均流控制大电机技术(2022年2期)2022-06-05新能源经MGP并网时励磁调节对频率振荡的影响大电机技术(2022年2期)2022-06-05电压变化对电励磁同步电动机的影响防爆电机(2022年1期)2022-02-16石虎塘水电站水轮机调速器油压装置设计思路智富时代(2019年5期)2019-07-05石虎塘水电站水轮机调速器油压装置设计思路智富时代(2019年5期)2019-07-05响水水电站调速器技改研究魅力中国(2016年7期)2016-05-14调速器升压伺服器故障研究中国信息化·学术版(2013年2期)2013-06-08

推荐访问:现地 智能化 水电