10kV双回线路三角排列直线改耐张带电作业方法研究与应用

永康市光明送变电工程有限公司 徐睿 刘益江 钱振劭 楼泽晖

近几年来,改造城农网的活动开展速度加快,经常会出现双回线路供电线路无分断、开展线路相互交叉的情况。永康供电公司拥有3200km 长度的10kV 线路,包括33 条用户线在内的449 条专业配网带电作业项目,涉及带电维修、带电配合工程项目等。形成30 种作业类型,主要包括带电维修导线、带电断接引流线、带电更换绝缘子、带电直线杆改耐张杆等。在实际作业中,主要的作业工具包括绝缘斗臂车、绝缘杆、旁路等。

截止到2020年底,配网带电作业的次数达到1667 次,减少对959513.5(时.户)户数的停电不利影响,相较于以往多提供708.2万kW的电量。受到土地面积有限以及工业发展程度高等因素的影响,难以形成较为强劲的配网网架结构。通常在工程中会使用双回路架设配网线路,在双回路三角排列的线路中有交叉的分断开关,引发经常出现线路交叉的情况。

当检修线路时,需要做出全线停电的操作实现有效配合,这种情况具有更大的影响范围。为了减少由于以上原因导致的大规模停电,必须注意可靠且稳定的电力供给,减少不必要的停电对客户损失的不良影响[1-2]。旁路带电作业中的挂旁路电缆必须用作耐张杆,直线杆的情况在操作过程本身中经常发生[3]。为了妥善解决这个问题,必须将直线杆变成带电的耐张杆。因此,笔者提出了使用带电双回三角排列直线杆与旁路带电作业10kV 线行为的可行性。

在进行输配电线路施工的过程中,电力人员主要是追求安全、工期、劳动效率、资金完成等目标,需要在安全保障的基础上,应用有效的解决方案,减少工作负荷、劳动强度、建设时间,实现最大限度的技术支持。近年来,高速公路、电气化铁路、基础设施的建设大规模进行,输电线的技术也在革新,这就要求对施工线路建设传统技术进行变革,对直线杆段开断进行改造,需要拆下原直线杆以及原导地线,构建新杆塔[4]。

2.1 绝缘手套作业法带电更换耐张杆基本原理

在配网带电作业的过程中,使用绝缘手套操作方法改造带电直线杆,需要注意的事项包括:第一,在开始作业之前,必须绝缘遮蔽人体,防止带电体与接地体接触。第二,在遮蔽用具的接合处,重叠的部分必须超过15cm,以免导线过于晃动。

在配网上进行带电作业时,无论操作员、接地体和相邻带电体的空气间隙或指定的安全距离,都必须使用旁路作业法操作负荷断、接耐张杆引(流)线。在开展实际作业前,必须绝缘遮蔽人体可能接触的带电体与接地体的接触区域。同时,在遮蔽用具的接合处,重叠的部分必须超过15cm,以免导线晃动过度。

2.2 传统带电10kV 线路单回直线杆改耐张杆技术相对成熟

#X 杆和#Y 杆之间的10kV 线时,需要使#X 杆线和#Y 杆线的10kV 线跨越。为了确保电源供应的可靠,在进行最初设计时,主要是基于旁路电缆来短接起#X、#Y 杆,并为其进行负荷的转供,#X 杆是耐张杆,#Y杆是直线杆。固定旁路电缆时,必须根据需要挂设在耐张杆上,实际上#Y杆线路很难契合旁路带电作业上。

现场模拟线路如图1所示。

图1 现场模拟线路

改造后的现场模拟线路如图2所示。

图2 改造现场模拟线路

对#Y杆、绝缘子、横担等三相导线进行绝缘和遮蔽。屏蔽绝缘时,需要严格依据由近及远、由下到上等的原则,电工在斗内工作时,不允许同时接触不同电位的物体。另外,人接触地面时人也不能接触带电体。

从#Y杆三相绝缘子上拆下绑扎线后,利用绝缘紧线器对导线进行拆解。在此过程中,必须确保绝缘线紧线器的有效绝缘长度至少为0.4m,并且导线保护绳的安装过程在绝缘紧线器的外侧,保证适当的松紧度。

拆卸旧的#Y杆横担、顶杆套、绝缘子等,必须由斗内的电工协助拆卸横担和针式绝缘子。在完成对耐张横担、耐张绝缘子的安装操作后,实施遮蔽作业。

在#Y 杆上进行耐张横担、杆顶套、绝缘子串等的安装,并对#Y 杆(直线杆)进行耐张杆的改造。

一是在斗臂车A 的斗内将直线杆改成耐张杆,对边相进行操作,并接受斗臂车B 斗的协助与安全监督。

二是利用紧线器与线拔,在主导线上固定绝缘拉力绳的两端,并保证联结的牢固性。

三是在确保斗内电工有效绝缘后,根据紧线器收紧两侧的导线。弧垂弛度与原线路相同时,确认绝缘绳的一部分松动后,紧线器已固定。

与变相操作相似的是,斗内操作员必须在实施过程中保持距离相邻带电体0.7m 的最小距离和距离接地体0.4m 的最小距离。接线中,需要注意弧垂的弛度。

主线头切断后,必须平稳地安装在耐张绝缘体上,以减少主线和线头过度晃动引起的相间短路或相对短路。

对#Y杆进行耐张杆的改造如下。

一是确认抱箍螺栓位于线路的顺方向,将上部杆套筒安装到臂车B斗内。

二是加强控制中相导线,在顶针瓷瓶上放置中相导线,通过绝缘和遮蔽用绑扎线固定。

三是在两辆斗臂车内的电工有效协作,基于绝缘拉力绳的两端,在主导线上固定住紧线器与线拔,切实保证牢固的联结。

2.3 改造后直线杆改耐张杆的旁路作业法

一是对#X杆的三相引流线、绝缘体子串、横担进行绝缘和遮蔽。

二是主要是基于#X 杆进行旁路电缆的吊装、固定。

三是在设计上,电压要求适用于10kV 特定线路上的#X 和#Y 杆,用于执行旁路电缆认证测试的#X杆小号侧的带电搭接。

四是绝缘遮蔽#Y杆(已转换为耐张杆)三相引流线,绝缘子串、横担等。

五是基于#Y杆(已转换为耐张杆)进行旁路电缆的吊装、固定。

六是在#Y杆(已转换为耐张杆)的核心旁路电缆上连接电源,确认主干线和旁路电缆的通流模式。

2.4 双回线路三角排列直线改耐张带电作业方法

对当前的单回线路带电作业方法参考后,分析双回线路三角排列直线杆改耐张杆的状况。主要是与相关技术标准要求相联系,对直线改耐张带电作业的基本方法进行把握,对作业过程中各因素影响作业的程度进行分析,对带电作业中回路导线安全距离等技术参数要求进行明确,促使直线改耐张带电作业的方案设计不断形成,奠定后续应用直线改耐张带电作业的重要理论基础。

基于近些年调查分析与应用10kV 单回线路直线改耐张带电作业方法的状况,结合相关思路对10kV 单回线路直线改耐张带电作业方法进行探讨。

一是调查与分析国内外10kV 单回线路直线改耐张带电作业方法的情况,在对架空线路直线改耐张带电作业技术状况查阅与了解的基础上,对当前直线改耐张带电作业的方法进行分析工作,并探讨在差异化作业形式下影响检修便捷化程度的状况。

二是研究10kV 双回线路三角排列直线改耐张带电作业的方法,在对相关技术标准与要求参考的基础上,提出开展直线改耐张带电作业的基本方法工具。

三是研发与应用双回线路三角排列直线改耐张带电作业的专业工具,对与直线改耐张带电作业的匹配绝缘工具进行研制,可以利用相间导线对相间距离变化问题的固定有效解决。

在研发产品的过程中,与具备技术能力的企业单位进行友好合作,对10kV 双回线路三角排列直线改耐张带电作业中出现的问题综合考虑。基于差异化的作业方法进行研究,对作业中存在的安全风险问题进行分析,实现对具备安全稳定的双回线路三角排列直线改耐张带电作业工具手段的有效开发,促使直线杆改造为耐张杆带电作业的工作效率[5-6]。

在对国内与国外10kV 架空线路直线改耐张带电作业的状况进行查阅与把握,对当前配网线路直线改耐张带电作业方法影响检修便捷化的状况进行探讨。

与当前直线改耐张带电作业方法相联系,对与10kV双回线路三角排列直线改耐张带电作业相匹配的专业工具进行研发,促使相间导线可以对相间距离变化的问题进行妥善解决,并可以实现研发的专业工具功能得到验证。

基于模拟的环境,测试应用带电作业专用工具的情况,找出并分析实际操作中的问题,提出有效的改进和优化计划,并对规范作业指导书进行编制。

该项目的应用进一步缩短金华地区计划停电维护时间,提高停电操作技术的综合应用水平,避免了风险较大的维修项目。进一步缩短停电操作时间,降低电费,具有相当直接的经济效益。缩短停电时间,避免负荷方面的用户损失,具有重要的社会利益。开发的10kV 复线三角配列直线修正特殊仪表系统在全国普及并应用,降低维修的安全风险,增加经济效益。

猜你喜欢 带电作业旁路绝缘子 基于配电带电作业的供电可靠性提高有关思考消费电子(2022年6期)2022-08-25基于Mask RCNN的绝缘子自爆缺陷检测计算技术与自动化(2022年1期)2022-04-15旁路放风效果理论计算建材发展导向(2021年16期)2021-10-12冠状动脉旁路移植术后早期心脏康复对预后的影响天津医科大学学报(2019年6期)2019-08-13浅析输电线路绝缘子防污闪技术电子制作(2018年17期)2018-09-2810kV 配电网带电作业的安全隐患探讨通信电源技术(2018年10期)2018-01-25急诊不停跳冠状动脉旁路移植术在冠心病介入失败后的应用安徽医科大学学报(2016年12期)2017-01-15带电作业更换绝缘子装置技术应用研究现代工业经济和信息化(2016年5期)2016-05-17一种不停电更换变压器的带电作业法现代工业经济和信息化(2016年4期)2016-05-17考虑悬垂绝缘子串偏斜的张力放线计算研究通信电源技术(2016年6期)2016-04-20